安装漏电保护器时的7条注意事项

作者:老电工时间:2022-04-18 21:34:17

怎么正确安装漏电保护器,在安装时需要注意以下几点:

1、安装前,核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并且要操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。

2、漏电保护器不能装在高温、潮湿或有大量粉尘的场所,也不能装在受阳光直射、有强烈振动或可能受到冲击的地点。

3、漏电保护器的外壳上一般标有电源端和负载端,应按此规定接线,切忌进、出线接反或旁接。

4、漏电保护器不能靠近大电流母线,并且需要远离交流接触器(一般不小于20cm)。

5、注意,不能将设备的接地线穿入漏电保护器的零序互感器内。

6、漏电保护器的动作电流大于15mA时,应将电气设备的外壳接地。

7、装好漏电保护器后,不应以人体作试验,防止发生触电事故。另外,也不能用兆欧表在漏电保护器负荷侧的端子间测定绝缘电阻,以防止兆欧表的高电压加在漏电保护器上。