漏电保护器故障怎么检查,漏电保护器故障检查步骤

作者:老电工时间:2019-07-08 11:11:58

遇到漏电保护器故障怎么办,漏电保护器故障怎么检查,漏电保护器故障检查步骤是怎样的,这里提供了二个漏电保护器故障问题的检查方法,供大家参考。

漏电保护器的故障检查步骤

一、在线路比较长,不易查且不能保证漏保是否完好,先判断漏电保护器的好坏:

1)按动试验按钮,看看能不能准确、迅速、可靠的动作,如果能说明漏保是好的,如果不能说明漏保是坏的应及时更换。

2)如果保护器所接的回路较多,可以只开已知正常运行的回路,看看漏保是否动作,如果不动作初步说明漏保是好的,反之有可能漏保已经损坏。

3)如果还不能准确的判断,可以采用接假负载的办法,将漏电保护器的所有负荷断开接上没有故障的假负载,如果漏保动作则可以判定此漏保已经损坏,应更换漏保。

二、更换漏保后仍然跳闸的检查步骤:

1)先检查电路的主线,将所有的分支全部甩去,用兆欧表进行摇测绝缘。在确认只是漏电故障而且不是太严重直接送电不会造成不良影响的前提下可以直接送电实验。

2)确定主电路没有问题后在检查各个分支线路检查方法同上。

3)找出故障分支后,对该支线的负载进行逐个排除。

4)最后找出故障点修复送电试运行。

注意:当发生漏电故障时,在没有确认故障原因和排除故障的情况下,不允许频繁的送电。否则可能会发生意想不到的严重后果。

以上这种排除法虽然比较繁琐,但是步骤比较清晰,在不能很快准确找出故障点的情况下,使用此种方法往往是最有效的。