漏电保护开关推不上去的原因分析

作者:老电工时间:2022-07-09 06:24:54

已经拔掉了漏电开关负载侧的所有负载,但仍然送不上电,建议把开关负载侧的线拆除掉,测试下能否送上电,如果能送上电,则说明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低。只能用万用表检查线路,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。

漏电保护开关推不上去的故障排除方法

用万用表电阻档做全面检查:测量火线和零线的绝缘电阻,测量火线对地线的绝缘电阻,测量零线对地线绝缘电阻。在判断出哪根线漏电之后,再用分段查找法来逐步缩小故障范围。

建议:最好检查下漏电保护负载侧的线路绝缘。

首先,检查漏电保护开关是否存在故障,在排除掉该可能性之后,估计有分闸的那个插座漏电短路。检查是不是跟家里用水的地方接触,或者靠的比较近,有漏水的地方或者天气潮湿,就可能引发插座内的线路短路,造成跳闸。

开关上有个突起,先按下去(复位按钮),不行就把下端线拆了,再推下。还是不行,就是开关坏了。换就好了。拆线好了,就是线路或插座面板有问题。

分三步进行排除,首先检查总开关,漏电保护装置是否正常,其次检查分闸开关是否有短路或者接触不良,第三检查开关,看看里面是否有短路,接触不良或者漏水漏电。

漏电保护开关推不上的检查方法:

1、将漏电保护器负载侧电源线拆下,看能不能推上去,如果能推上去,说明家插座电源线或负载有漏电的地方。

2、必须查明原因再排除故障点,将漏电保护器恢复好。

3、安装漏电保护器本身是为了安全,家用电器一旦发生损坏漏电,漏电保护器就会迅速切断电源,以保护人身安全。