安装漏电保护器时要注意的10大问题

作者:老电工时间:2022-02-11 06:41:52

在安装漏电保护器之前,必须先检查漏保的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求,为了做到正确安装,接线时分清相线和零线

安装漏电保护器的注意事项

1、漏电保护器的工作零线不能就近接线、单相负荷不能在漏电保护器两端跨接。

2、漏电保护器后面的工作零线不能重复接地

3、在选用漏电保护器时,家用电器回路应为30MA。

4、在由同一台变压器供电的系统中,不能将一部分设备保护接零而另一部分设备保护接地

5、严禁在保护线或保护零线上安装开关、熔断器或单独的断流开关。

6、一般正常工作电流的相线和零线接在漏电保护器上,而保护接地线严禁接在漏电保护器上,否则相线与设备外壳搭接时,故障电流会通过保护线流过漏电保护器,零序电流互感器检测不出故障电流,即零序电流仍为零,漏电保护器不会动作。

7、在使用漏电保护器时,用电设备侧的零线与保护线不能接错,如果误把保护线当零线用,那么漏电保护器将无法合闸。

8、把漏电保护器安装在干燥、无尘的场所,安装位置要垂直,各方向倾斜度不能超过规定值。

9、对于电子式漏电附件,电子端与负载端不能接反,以防止损坏漏电附件。

10、在漏电保护器安装场所附近的外磁场,在任何方向上不能超过地磁场的5倍。

漏电保护器接线图接线方法

本文介绍了漏电保护器的接线方法,漏电保护器接线错误方式,漏电保护器接法注意事项,通过漏电保护器接线图,掌握下漏电保护器怎么接线的方法。

空调漏电保护器的接线图

分享下空调漏电保护器的接线图,空调漏电保护器的接线方式,如何识别错误的接线方式,以及空调漏电保护器接线方法的注意事项等。