家用漏电保护器的容量选择

来源:电工天下时间:2016-07-20 20:29:54 作者:老电工手机版>>

家用漏电保护器的容量选择

先计算出总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。
用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。
要求漏电开关额定电流要大于负载电流。
一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。
没有27A的漏电开关,所以:
漏电开关应该选择32A的。
漏电动作电流选择30MA的。