低压漏电保护器的常见规格型号
作者:老电工时间:2016-07-22 02:34:58
低压漏电保护器的常规型号
漏电保护器有DZL18-20系列,DZL3,DBK2,DZL43,E4FL,F360,ZSLL1,SZB45LE,ZS108L1-32,等系列。
低压的漏电保护器型号
有“DZL18-20系列
漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43、FIN 系列漏电保护开关、E4FL 列漏电保护器 、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电保护
断路器、等系列型号。
低压的漏电保护器(开关)的漏电动作电流分为10、20、30、100、300、500毫安等规格等级,
额定电流分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、120、150安培等规格。
虽然在国标GB 50096--1999 《住宅设计规范》中明确每户要装,每单元要装,整栋楼要装低压的漏电保护器,但是在实际上存在很大的问题,因为只要有一点漏电;将造成整户,整个单元、整栋楼房、的跳闸停电,有的电业部门甚至连单元配电箱都不打算使用三相
空气开关,原因是“一相短路,将一起全单元跳闸,扩大了停电的范围”。
只执行“在插座回路中安装低压漏电保护器(开关)的规范。【低压漏电保护器的常见规格型号】
一般每户要装低压的漏电保护器(开关),可以选用漏电动作电流为10、20、30、毫安,额定电流32A(140平方以内)60安培(160平方米以上)、每单元要装,整栋楼要装,可以以总户数乘以20安培来选开关的额定电流。选用漏电动作电流100--300毫安的低压的漏电保护器(开关)。
漏电保护器分脉冲式、电磁式、电子式。
1、脉冲式
脉冲式漏电保护开关工作原理是利用电流突变而动作,虽然存在有电流、时间动作死区,每条支路投入时都有可能产生误动作的缺点,但脉冲式漏电保护开关具有认别性,可发展为智能型漏电保护开关,作为
配电变压器总保护,主干线1级保护,整定动作的电流值、时间值都较大,在多级保护中上述的缺点是完全可以克服的。
2、电磁式
电磁式漏电保护开关的特性不受电源电压影响,环境温度对特性影响也很小,耐压冲击能力强,外界磁场干扰小,并具有结构简单、进出线可倒接等优点;但耐机械冲击振动能力较差,满足延时反时限特性要求比较困难,制造要求精密,价格较贵,且灵敏度以30mA为限,只适用于小容量
负荷,因而已被电子式漏电保护开关所取代。
3、电子式
电子式漏电保护开关虽存在电源电压、环境温度对特性有影响,耐雷电冲击能力差,抗外磁场干扰弱,结构复杂,进出线不可倒接的缺点,但满足延时反时限特性要求容易,制造简单,灵敏度高,价格便宜。
对上述存在的缺点,分别安装稳压电源、温度补偿、过电压吸收器,电子回路采取防干扰措施是完全可以克服的,因而得到广泛应用。特别是电子技术高速发展,集成电路、集成块的广泛应用,保护开关体积越来越小。
根据用户要求可制成速断型,也可制成延时型,并能与各种容量开关(小则几安培,大则几百安培)相配套,满足各类用户要求。
既可制成用户末端后备直接保护(如电源开关插座,手持、水泵、机床等)的各类漏电保护开关,又能制成用户间接保护(如住宅总保护,低压主、分支线路,配电
变压器总保护等)的各种漏电保护开关,因而具有广阔发展前途。