热继电器有没有短路保护功能,热继电器可用作短路保护吗,当短路电流很大时,热继电器可能还未来得及动作,就已把热元件或被保护电器设备烧坏了,因此,热继电器不能用作短路保护。
热继电器,是利用电流热效亦使双金属片受热弯曲推动动作机构切断控制电路起保护作用的。
双金属片受热弯曲需要一定的时间口当电路中发生短路时,虽然短路电流很大,但热继电器可能还未来得及动作,就已把热元件或被保护电器设备烧坏了。
因此,热继电器不能用作短路保护。
热继电器是检测到温度升高到一定程度才断开的。
此时电流已经比较大,后级的元器件设备很可能已经被烧毁。
一般只用几个到几十个毫秒就足够烧毁设备,热继电器灵敏度没这么高。
不可以,发热元件动作需要一定时间,与短路速断快溶绝不同,禁用。
热继电器是通过电流的变化由于热元件变型发出信号而切断主回路,是有一定时间的,但短路也是大电流,热继电器也会动作,热继电器从某种程度上来讲是否可以做短路保护?
1、不行。热继电器是做过载保护的,短路产生大电流,热继电器可能回跳不开。
不能。热继电器是有时限的,双金属片受热变化来控制过载保护,因此不能用来做短路保护。
2、在发生短路时,热继电器还未来得及动作,强大的短路电流足以将它在瞬间毁灭。
3、注意知足保护与过载保护的区别
1)、短路保护,要求瞬时动作;2)、过载保护,要求延时动作;3)、热继电器保护具有延时功能,只能用于过载保护,不能用于短路保护;
第一,一般断路器瞬时动作为0.1s,标准规定<0.2s. 符合标准GB14048.2,家用符合GB10963,
第二,热继电器在大电流(也算短路吧)2.55In时,动作时间按I2RT,一般企业标准规定4s左右.执行标准GB14048.4~5。
第三,热继电器是继电器,继电器承载电流时信号电流,一般小于2A,断路器能够承载大电流.其触头系统具有限流功能。
第四,作为短路保护,还要具备分断能力,一般要达到KA级别,有额定运行短路分断能力和额定极限短路分断能力,这是区别断路器性能的重要参数指标之一。
第五,即使热继电器在短路时动作,可如何来分断这个短路电流?用接触器吗?接触器不能分断短路电流的。
4、短路保护,要求瞬时动作;
肯定不能,过载保护,它的动作时间长,最长动作时间可达20分钟,如果设备短路,那你要保护的器件早就烧了,而它还没动作呢。
反过来说,要是能的话,还用分保险管,空气开关这些不同类型的保护?统一用热继电器好了。就是要针对不同情况下,不同反时限的保护。
不能,因为热继电器具有热惯性,通过热继电器的电流达到整定电流之后延时一段时间后才动作,而短路保护要求瞬间瞬间断开电路。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。