热继电器有短路保护功能吗,热继电器是否可以作为短路保护器来使用,从热继电器的工作原来看,热继电器是不能用作短路保护。
热继电器是利用电流热效,使双金属片受热弯曲推动动作机构切断控制电路起保护作用的。
双金属片受热弯曲需要一定的时间口当电路中发生短路时,虽然短路电流很大,但热继电器可能还未来得及动作,就已经把热元件或被保护电器设备烧坏了。
因此,热继电器不能用作短路保护。
参考一:断路器和热继电器的短路保护的区别
断路器 短路保护有电磁和电子两种,都是一旦有短路电流流过便立即动作,破坏断路器的合闸保持机构,使得断路器跳闸。
而热继电器不是短路保护元件,是过负荷或者过流保护元件,由两个不同热涨系数的金属片合成一个金属片构成的,当电流超过额定值后,电流在金属片上产生的热量将使得两片热涨系数不同的金属片热涨,由于热涨系数不同,合成的金属片就弯曲,去断开接触器或者断路器的合闸保持电气回路,使其跳闸。
对于热继电器来讲,如果流过短路电流时间很短,倒不一定会动作。
参考二:为什么热继电器不能作为短路保护?
热继电器是依靠电流通过发热元件加热双金属片使其变形而使触点动作来实现过载保护的。
因此,一定的电流需经过一段时间后热继电器才能动作,即使是短路电流经过,也仍需一定的时间,所以热继电器对短路(要求立即断电)不能起到保护作用。
三相主电路由两个发热元件已足以保护电动机过载:
1、若机械负载过大,三相电流因对称而同时增大,两热继电器将同时动作而实现过载保护;
2、若一相断相,形成单相运行过载,则至少有一个热继电器动作,而实现过载保护;
3、若一相出现匝间绝缘短路,(该相若无发热元件)三相电流虽不对称,但另两相电流也将超过正常值,同样会起保护作用。可见只要两个发热元件就可以了。