交流接触器噪声过大的原因与处理方法
运行中的交流接触器的噪声过大,可作以下处理:
1)操作电源电压过低,电磁铁吸不住而产生噪声,应设法调高操作回路的电压。
2)磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机针卡住,使铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整磁系统,查明并消除机件卡涩的原因。
3)极面生锈或异物(如油污、粉尘)侵入铁芯极面。此时应清理铁芯极面。
4)由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声。通常调整触头弹簧压力即可。
5)由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。
6)铁芯极面磨损过度而不平。应更换铁芯。
7)线圈匝间短路。通常更换线圈即可。