首页 > 低压电器 > 接触器

造成接触器不吸合的原因有哪些

作者:老电工时间:2020-06-05 18:16:19

有关接触器不吸合的原因,哪些因素会导致接触器吸合失败,接触器线圈断路,电源电压是否符合最低要求,均会带来接触器不吸合的问题发生,一起来了解下。

造成接触器不吸合的原因

接触器不吸合多数是接触器本身线圈没有得到供电电压,而线圈断线或衔铁卡阻极少见,判断时用万用表测量接触器线圈工作电压,无电压时继续查找线圈供电的相关电路,比如:线圈供电电源、按钮、与线圈供电相关的互锁按钮、互锁接触器的辅助常开、常闭触点,热继电器触点,定时器触点等与本接触器线圈有串联关系的控制触点功能是否正常,最后找到本线圈不能供电的故障点。

如果线圈有电压不吸合,则考虑直接换新的就可以了。

接触器不吸合的五个原因

1、接触器线圈断路。

2、检查电源电压是否达到额定电压的85%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。

3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V。

4、检查电源是交流还是直流。

5、检查电源开关是否接通,启动回路是否断路。

交流接触器通电不吸合是什么原因?

左边的两个交流接触器通电不吸合是怎么回事,用电笔按住黑色按钮才吸合。熔断器我查了查,没问题,另外是不是要测量接触器线圈啊,要怎么测量?

解答:

两个线圈不会同时坏!应该测量不吸合的接触器线圈两端电压,现在肯定没电压!顺着线圈的供电,查那里没供过来。

比如:控制本接触器的按钮,热继电器,和其他互锁本接触器的触点-------右边的小继电器好像就控制这两个接触器的吸合?(小接触器也得不到电?)

交流接触器吸合不正常怎么办?

交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。

交流接触器吸合不正常的主要原因:

1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。

2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。

3、由于动静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住、转轴生锈或变形,造成接触器吸合不正常。处理时可拆下动静铁芯进行检查,调小间隙,清洗转轴和支承杆,必要时更换配件。

4、由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张,此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。

5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。

交流接触器吸合不住的原因:

第一,接触器内部有异物。

第二,接触器电压搞错,例如你的电压是220V,但接触器工作电压是380V。

第三,接触器线圈烧坏,接触器吸合的原理是通电线圈电产生磁力,当线圈烧毁不能产生吸力。

所以衔铁无法吸合。

第四,可能是线路问题,线路断路,当接触器线圈电压锻炼时也无法工作;你可以看看热继电器是否正常。

交流接触器通电后不吸合的原因和查找方法

1.口诀

三相交流接触器,通电不合让人急。根据现象查原因,耳听眼观用表计。

通电细听无声响,线包无电不用疑。线包两端测电压,无压在外有压里。

在内线圈已断路,在外电路有问题。接线松脱熔丝断,按钮触点不开启。

没有仪表也无妨,可以使用验电笔。先看线包电压值,三八、二二不同理。

三八两端都明亮,是内是外再分析。拆开一端再检验,两端都亮没问题。

一亮一灭线圈断,两灭线路有问题。再测拆下一线端,或灭或亮好推理。

二二电压三表现,都灭火线有问题:两端都亮零线断;一亮一灭换新的。

(2)说明

交流接触器最常见的故障之一是按下合闸按钮后,接触器不动作。此时若细听其线圈根本没有声响(查用一段绝缘管,一端抵在线圈外面,一端贴在耳朵上测听),则说明线圈没通电(口诀“通电细听无声音,线包无电不用疑”)。

此时可用电压表测量线圈两端,如有电压并且达到额定值左右,说明线圈内部已断线(包括外引线部分),若无电压,说明外电路有断路故障,应顺着线路逐级进行查找,重点放在熔断器、按钮和各连接点处(口诀“线包两端测电压,无压在外有压里”,其中的“压”指电压,“外”和“里”指线包外部电路和内部电路)。

可以使用验电笔进行查找。应注意的是:380V[两条相线(火线)连接线圈]和220V(一条相线和一条零线分别连接线圈的一个出线端)检测的现象与故障的关系将有所不同(口诀“三八、二二不同理”,这里和以下的“三八”和“二二”分别代表380V和220V)。

对于380V电源的,如线圈两端验电笔都亮,则停电并拆下一端连线后,再通电进行检查,若此时还是两端都亮,则说明故障发生在外电路刚被拆下的那条线路中;若两端都不亮了,则说明故障发生在外电路没被拆下的那条线路中;若一亮一灭,则是线圈内部断路:

使用220V电源的查找方法同白炽灯不亮的检查方法,口诀“一亮一灭换新的”是说此时线圈坏了,需要换新线圈。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读