交流接触器节能电路原理与元器件选择

作者:老电工时间:2019-12-08 10:03:48

有关交流接触器节能电路的工作原理,将交流接触器改为交流起动、直流保护吸合的工作方式,使其铁心损耗和短路环损耗降至最低,从而节约了电能。

交流接触器节能电路原理

交流接触器是交流电动机控制电路中的主要部件,它在工作时,铁心损耗与短路环损耗占电磁系统有功消耗的绝大部分,线圈铜损耗仅4%左右。

以下介绍交流接触器的节能电路,是将交流接触器改为交流起动、直流保护吸合的工作方式,使其铁心损耗和短路环损耗降至最低,从而节约了电能。

一、电路工作原理

该交流接触器节能电路由续流二极管VD、电解电容器C、复合起动按钮Sl、停止按钮S2和交流接触器KM组成,如图所示。

接通电源,按下起动按钮S1时,交流220V(或380V)电压经Sl的常开触点和S2的常闭触点加至交流接触器KM的线圈上,使KM通电吸合,其常开控制触点接通,主控制触点将负载(电动机)的工作电源接通,辅助控制触点将电容器C接人电路中,C开始充电。

松开Sl后,Sl的常闭触点接通,常开触点断开,C的充电电流使KM维持吸合状态,同时续流二极管VD通过Sl和S2并接在KM线圈的两端。

此后,交流电源在正半周朔间对电容器C充电,在负半周期间C通过VD放电,使KM始终保持小电流吸合状态。

二、元器件选择

C选用耐压值为400V的铝电解电容器。VD选用lN5408型硅整流二极管。

S1选用复合式 (动合触点和动断触点各一组)按钮;S2选用动断 (常闭)式按钮。

KM需要根据工作电源与电动机的功率来合理选用。