首页 > 低压电器 > 接触器

试验与调整接触器要注意的三个问题

作者:老电工时间:2019-12-20 05:38:31

有关试验与调整接触器的注意事项,试验与调整接触器要注意的三个问题,包括接触器接线问题、铁芯接触问题、吸合电压和释放电压的测量问题等。

试验与调整接触器的问题

试验和调整接触器,应注意以下事项

1、检查接触器接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先向吸引线圈通电分、合几次,检查接触器动作是否可靠,可逆式机械连锁机构是否合适和可靠,动、静触头接触是否紧密。

2、接触器吸上后,铁芯不应有嗡嗡声。否则,应设法消除。如果铁芯接触不严,应先调整机构,将铁芯找正,然后检查短路环是否完整,弹簧松紧程度是否合适。

3、如果有特殊要求,可测量吸合电压和释放电压:

1)测吸合电压,在直流接触器为额定值的65%,交流接触器为额定值的85%的吸合电压下,接触器应可靠地吸上;

2)测释放电压,在直流接触器为额定值的5-10%,交流接触器为额定值的30%-40%的释放电压,接触器应可靠地释放。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读