交流接触器通电后不能吸合或吸合又断开怎么办?

作者:老电工时间:2020-07-04 10:30:37

两个交流接触器的问题,交流接触器通电后不能吸合,交流接触器吸合又断开,这是什么原因,如何解决交流接触器吸合不正常的问题,一起来了解下。

交流接触器不能吸合或吸合又断开

一、交流接触器通电后不能吸合

相关阅读:交流接触器吸合不正常的问题

1、测试电磁线圈两端有无额定电压

1)若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;

2)若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,检查电源部分和上一级的控制回路;

3)若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用多用表欧姆挡进行测量(若是接线螺丝松脱,应紧固;若是线圈内部开路,应更换线圈)。

2、检查交流接触器运动部分的动作机构和动触头是否卡阻:如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整灭弧罩与触头的位置,消除两者的摩擦现象。

3、检查转轴是否生锈和变形:如果出现生锈和变形现象,应拆下,对转轴进行清洗和校正,必要时更换配件,使转轴转动灵活。

二、接触器吸合又断开

主要原因:交流接触器的自锁回路中的辅助触头未接或接触不良,使电路自锁环节失去作用。

应检查辅助触头,修正或更换辅助触头,使之接触良好。