接触器的主触点与辅助触点的区别(图文)
来源:电工天下时间:2017-07-29 08:28:57 作者:老电工手机版>>
一、接触器的主触点与辅助触点的区别
根据用途不同,接触器的触点分主触点和辅助触点两种。
辅助触点通过电流较小,不需采取灭弧措施,常接在电动机的控制电路中;主触点能通过较大电流,断开时,其间产生电弧,会烧坏触点,并使切断时间拉长。
因此,必须采取灭弧措施,接在电动机的主电路中。
二、直流接触器怎么区分主触点与辅助触点
是不是还有两组触点的,运行时接触器是怎么动作的。

接触器主触点只有一组,在图上触点画半圆的就是主触点,没有的就是辅助触点。从你这照片看那两个铜螺丝就是主触点。辅助触点和线圈的接线端子通常一样。
追问:
那四个辅助触点那两个是一组呀,有没有常开常闭,为什么有的接触器有三个触头、

追答:
常闭点很好区分,你用万用表量电阻,电阻为零时常闭点。常开点一组两个位置通常相对,保险的办法是给线圈加电让它动作,然后用万用表去量常开点,电阻为零的就是一组了。不知道你说的三个触头是什么,如果你是指有三个接线端子,那可能是一个常开和一个常闭有公用端。
相关文章没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
接触器的触点有几种

接触器的触点有几种,接触器是一种自动化的控制电器,接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护。
时间:2022-03-14 09:43:46
交流接触器常闭主触点个数

交流接触器常闭主触点个数是多少,交流接触器的主触点只有3或4对,没多余的,常闭触点一般都是辅助触点,最大5A,可以扩展。
时间:2021-05-17 09:33:52
交流接触器的常开与常闭触点标记

有关交流接触器的常开与常闭触点标记,主触点一般上端子标为1.3.5,下端子标为2.4.6,辅助触点一般上端标为11.21.31,至于详细的标记方法,请参考文中内容。
时间:2020-12-04 09:15:49
交流接触器常开常闭触点的图形符号及线图符号

有关交流接触器常开常闭触点的图形符号,包括交流接触器的线圈图形符号,交流接触器的常闭触点图形符号,交流接触器的常开触点图形符号等。
时间:2020-07-04 11:10:34
交流接触器的构成:电磁系统、触点系统与灭弧系统

交流接触器的组成部分有哪些,交流接触器的主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成,电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分。
时间:2020-07-02 16:19:04
交流接触器的常开常闭触点的作用

有关交流接触器的常开常闭触点的作用,交流接触器的常开常闭是接按钮吗?交流接触器的常开常闭是连接线路的,分为主触点(一般为常开的);辅助触点(有常开常闭)。
时间:2020-05-11 11:32:42