接触器是一种自动化的控制电器,接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护。
如今,接触器已广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,比如电热器、照明、电焊机、电容器组等。
接触器的触点分为主触点与辅助触点,判断接触器触点好坏,初始状态与吸合状态时,触点有无动作。
接触器拥有三副主触点为常开触点,初始状态下测量的阻值应为无穷大。使用万用表的电阻档测量L1、T1之间,L2、T2之间,L3、T3之间。
辅助触点有常开触点、常闭触点,初始状态下测量常开触点的阻值为无穷大,13、14号端子NO标志。常闭触点测量的阻值应为0,21、22号端子NC标志。
当测量接触器初始状态正常时,再测量接触的吸合状态,测量接触器吸合状态并不需要给接触器通电,使用螺丝刀顶住接触器的中间位置进行手动吸合。
当接触器吸合后,主触点闭合,辅助触点,常闭触点断开,常开触点闭合,视为接触器正常。
使用万用表的电阻档测量L1、T1之间,L2、T2之间,L3、T3之间是否导通,顺便测量下L1、L2、L3之间的绝缘阻值。
测量辅助触点,13、14常开触点应为导通状态,21、22常闭触点应为断开状态。
接触器的主触点与辅助触点的区别,接触器的触点分主触点和辅助触点两种,辅助触点通过电流较小,不需采取灭弧措施,主触点能通过较大电流,断开时,其间产生电弧。
交流接触器的触点,有常开与常闭之分,交流接触器上的常开与常闭有什么区别,常开在通电状态下,是闭合的,常闭在通电状态下是断开的,交流接触器的常开常闭触点图及作用说明。