接触器的线圈接在什么位置
来源:电工天下时间:2022-03-14 09:44:48 作者:老电工手机版>>
接触器线圈的连接位置
接触器触头有自锁触头(一个常开触头与自身接触器线圈并联),联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。启动按钮(常开)与自锁触头并联,停止按钮(常闭)串联在辅助控制电路的最前端,同时也有串联热继电器的常闭触头。
在进行接线之前,先来了解下交流接触器的构造,不同品牌和型号的交流接触器接头位置不同,但是每一个交流接触器上面都有三部分的接头:一部分是切断主电路的接头,这种接头共有三对。一部分是用来控制其它接线圈的接头,有两对。一部分是联接其它接触器的接头,也是两对。在实际的接线中,只需要根据不同的需求来连接各个接头。
在交流接触器实物中,这些接头以符号标记接触器上面,L1、L2、L3这三个符号是接三相电源的三个接头,T1、T2、T3这三个符号是接出线电机的,A1、A2是接触器的两个线圈,剩下的四个是常开常闭的接头。

参考图:接触器的接线图
比较简单的实例接法是将火线和L1接线柱接在一起,然后从里面出来一根线再接到L2接线头处,再从L2出接出一根线接到L3上面。接好之后,再将停止按钮和常开按钮用线连接在一起。从停止按钮中接出两根线,一根接到线圈接头,另一根接到常开辅助接头。
然后,再用一根线将常开辅助触头和线圈未接线的另外一个接头接好,就接好了一个基本的交流接触器自锁线路。接下来就是将三相的电源线接在隔离刀开关的上端接头处,将出线接头分别接在电机上面。交流接触器就可以正常进行工作。这种接线法比较基本,在实际中应用比较多,一般用于功率22千瓦以下的电机中。
接触器线圈电压越高,接触器的线圈阻值就越大。接触器的额定电流越大,接触器的线圈阻值就越小。
接触器线圈电压为220V时,接触器线圈阻值在500Ω左右。接触器线圈电压为24V时,接触器线圈阻值为几十Ω。
在测量接触器线圈时,一般使用万用表的电阻档,红、黑表笔测量线圈A1、A2。测量的阻值与预估值相接近时,说明接触器线圈正常。当测量阻值无穷大时,说明线圈断路损坏。测量阻值为0,或者为几欧姆时,说明接触器线圈短路损坏。接触器线圈断路损坏的机率一般要大于短路损坏。
相关文章没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因

110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因,在线圈回路中并联的电子元件,就是为了减小线圈工作电流,减少线圈烧毁故障的。从物理电学常识可知:串联电阻可以分压,并联电阻可以分流。
时间:2022-04-20 20:22:36
交流接触器的接线要领有哪些

在对交流接触器进行接线时,必须掌握如下的操作要领:1、交流接触器分“主线路”和“控制线路”二大部分,还有几对“常闭”和“常开”。2、把需要接通和断开的主线路分别接入交流接触器的输入端和输出端。
时间:2022-04-08 06:55:37
380v接触器上下互锁怎么接线

380v接触器上下互锁怎么接线,三相电机自锁的方法,主电路连接完成,开始连接控制电路,第一个连接要点是自锁,自锁是保证电动机能稳定、持续运行的方法,其中在PLC编程中需要编写起保停,方法很简单。
时间:2022-03-30 22:07:55
- 上一篇:交流接触器接定时器怎么接?
- 下一篇:接触器的触点有几种