交流接触器在运行中发生异常噪音时,其消除方法:
1、铁芯和衔铁接触的极面有油垢或尘屑产生不应有的气隙,使铁芯抖动且温升增高。
另外,上下铁芯支架轴孔同心度不好,极面不能紧密接触都会产生噪音。
解决的办法:及时消除中柱铁芯和衔铁端面上的油垢,这可用汽油或香蕉水擦洗,即可除掉;另外适当的调节调整螺丝,保证轴孔的同心度;还有,例如CJ12系列接触器,由于磁系统受力偏转也产生噪音,可以加强缓冲弹簧力来消除。
电源网络电压太低,接触器铁芯吸力减小,接触器也会有噪音。
2、检查电磁铁上的短路环,如损坏应更换;
3、因电压过低而吸力不够造成的异常噪音,可在调整电压后消除;
4、由于线圈匝间短路而使吸力不足者,更换线圈后可消除。
5、接触器吸合以后响,应该拆开看里面是不是有杂物,安装是否正确。从新组装好以后,可能会好。就是有异物了。