交流接触器的更换注意事项

作者:老电工时间:2021-10-13 06:15:09

有关交流接触器的更换问题,在工作电流下的导电部分损耗,不能较原接触器大,以免温升超过规定,更换后的新接触器可逆转换的动作时间,应不大于接触器断开时的电弧燃烧时间。

交流接触器的更换注意事项

1、更换后的新接触器,在其额定电压下的磁系统损耗,以及在工作电流下的导电部分损耗,不能较原接触器大,以免温升超过规定。

2、更换新的接触器,与周围金属导体间沿喷弧方向的距离不得小于原接触器,以免造成事故。

3、当接触器用于自动逆转电路时,更换后的新接触器可逆转换的动作时间,应不大于接触器断开时的电弧燃烧时间,避免电路发生相间短路。

4、更换后的新接触器,其额定电流、闭合分断能力均不能低于原接触器。