交流接触器质量好坏的判断方法

作者:老电工时间:2022-09-09 09:58:26

有关交流接触器质量好坏的判断方法,一看二听三闻四量五短接,看其是否工作,初步判定接触器好坏,闻有没有焦味,如有应检查绕组和触点。

交流接触器质量判断方法

1、看

①看其是否工作。

②开机如接触器吸合,此时一个电动机工作,另一电动机不工作(没电容良好),可初步判定接触器坏。

因为,电动机和电动机都是通过接触器的常开触点控制,触点工作是同步的,如其中一个工作,另外一个不工作可大致判定为接触器损坏。

2、听

①听其是否有很大的“吱吱”的声响,如有则可能是:电源电压低;接触点上有脏物或动、静铁芯接触面上有脏物。

②若听到“咔咔”接触器吸不上的声音,多为两种情况:电源电压低;接触器吸力不够。

3、闻

闻有没有焦味,如有应检查绕组和触点。

4、量

断电将触点控制一端的线取下,用万用表欧姆挡测量,按下试验端头三个主触点及另一组常开触点,都应是导通的,常闭触点不应导通。

放下试验端头,主触点及常开触点都不应导通,常闭触点应导通,线圈绕组僖应为200Ω左右。测量前应先把一端的线去掉再测量。

5、短接

开机,接触器吸合后,如另一电动机不转,不能证明接触器的触点是否坏了,可以用尖嘴钳掰开,用两尖头分别短接同…组的上下触点,如此时另一电动机工作,则证明触点坏了(注:在使用此方法时应注意安全)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢