有关接触器的种类与选择要求,根据电路中负载电流的种类选择接触器的类型,选择接触器主触头的额定电压与额定电流值,根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量。
交流接触器作为一个整体,外形和性能也在不断的提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。
1、选择接触器的类型:
根据电路中负载电流的种类选择:交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。
2、选择接触器主触头的额定电压
应等于或大于负载的额定电压。
3、选择接触器主触头的额定电流
被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。也可根据所控制的电动机最大功率进行选择。
如果接触器是用来控制电动机的频繁启动、正反或反接制动等场合,应将接触器的主触头额定电流降低使用,一般可降低一个等级。
4、根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量:
如果控制线路比较简单,所用接触器的数量较少,则交流接触器线圈的额定电压一般直接选用380V或220V。
如果控制线路比较复杂,使用的电器又比较多,为了安全起见,线圈的额定电压可选低一些,这时需要加一个控制变压器。
直流接触器线圈的额定电压应视控制回路的情况而定。而一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种,可以选线圈的额定电压和直流控制电路的电压一致。直流接触器的线圈是加直流电压,交流接触器的线圈一般是加交流电压。
有时为了提高接触器的最大操作频率,交流接触器也有采用直流线圈的。
如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻挠太大,电流太小,则接触器往往不吸合。如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈。
1、半导体接触器
半导体接触器是一种通过改变电路回路的导通状态和断路状态而完成电流操作的接触器。
2、真空接触器
真空接触器是接点系统采用真空消磁室的接触器。
3、永磁接触器
永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理,用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器。
4、空气式电磁接触器
电磁接触器主要由接点系统、电磁操动系统、支架、辅助接点和外壳(或底架)组成。交流电磁接触器的线圈一般采用交流电源供电,在接触器激磁之后,通常会有一声高分贝的"咯"的噪音,这也是电磁式接触器的特色。
80年代后,各国研究交流接触器电磁铁的无声和节电,基本的可行方案之一是将交流电源用变压器降压后,再经内部整流器转变成直流电源后供电,但此复杂控制方式并不多见。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。