电气设备维护中交流接触器的维护要点
来源:电工天下时间:2021-01-12 14:38:00 作者:老电工手机版>>
有关电气设备维护中交流接触器的维护要点,从五点对接触器进行维护,包括接触器的外部维护、触点系统维护、铁芯部分维护、电磁线圈维护与灭弧罩部分维护。
交流接触器的维护要点
在电气设备进行维护工作时,应从以下5点对接触器进行维护。
1、外部维护
1)清扫外部灰尘;2)检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热。
2、触点系统维护
1)检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
2)检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
3)测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;
4)检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
3、铁芯部分维护
1)清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;2)检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;3)铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
4、电磁线圈维护
1)测量线圈绝缘电阻;2)线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;3)检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
5、灭弧罩部分维护
1)检查灭弧罩是否破损;2)灭弧罩位置有无松脱和位置变化;3)清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
相关文章交流真空接触器的选用与运行维护项目

交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。
时间:2020-07-04 10:22:16
接触器日常维护与检修要点

有关接触器的日常维护与检修要点,检查的重点放在接触器的外观、触点系统、灭弧罩、电磁线圈、铁芯等几个方面,需要的电工朋友参考下。
时间:2020-07-02 15:29:21
交流真空接触器的选用与运行维护要点

有关交流真空接触器的选用要求,以及交流真空接触器的运行维护的要点,包括运行中的检查项目、接触器的维护、触点系统维护、铁芯部分维护、灭弧罩部分维护等重点内容。
时间:2020-05-12 14:06:54
接触器日常维护与故障处理三个要点

有关接触器日常维护与故障处理的三个方面,包括定期检查接触器的各部件、触头表面应经常保持清洁、有灭弧罩的接触器要带灭弧罩使用,防止短路事故的发生。
时间:2020-02-08 09:03:07
交流接触器五大维护要点

有关交流接触器怎么维护的方法,交流接触器维护的五个要点:外部维护、触点系统维护、铁芯部分维护、电磁线圈维护、灭弧罩部分维护等。
时间:2019-10-11 15:59:33
如何选用交流接触器?交流接触器运行维护要点

有关交流接触器的选用方法,交流接触器的选用条件及额定电流、额定电压、操作频率的选择,并详细介绍了交流接触器运行维护的几个方面,包括触点维护、铁芯维护、电磁线圈维护等。
时间:2019-08-27 05:57:36
- 上一篇:交流接触器的常用测试方法
- 下一篇:接触器的工作电压与原理说明





