有关交流接触器怎么维护的方法,交流接触器维护的五个要点:外部维护、触点系统维护、铁芯部分维护、电磁线圈维护、灭弧罩部分维护等。
在电气设备进行维护工作时,应从以下5点对接触器进行维护。
一、外部维护:
1、清扫外部灰尘;
2、检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
二、灭弧罩部分维护:
1、检查灭弧罩是否破损;
2、灭弧罩位置有无松脱和位置变化;
3、清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
三、触点系统维护:
1、检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
2、检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
3、测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;
4、检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
四、铁芯部分维护:
1、清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;
2、检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;
3、铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
五、电磁线圈维护:
1、测量线圈绝缘电阻;
2、线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;
3、检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。