剩余电流动作保护器如何诊断故障所在
作者:老电工时间:2021-01-12 14:38:02
有关剩余电流动作保护器的故障诊断方法,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,判断剩余电流动作保护器是否运行完好,确定是否需要检修更换剩余电流动作保护器。
剩余电流动作保护器的故障判断方法
在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能正常投入运行,则说明剩余电流动作保护器是好的;否则,应检修更换剩余电流动作保护器。
注意:由于高次谐波对少数剩余电流动作保护器有干扰现象,可能会使其发生误动作。
因此,如用电区域内有中频炉、高频炉等大的谐波源用户,则在进行上述判断过程中,应将这类用户退出运行后,才可进行上述判断,以防误判。