交流接触器不吸合怎么办?交流接触器吸合失败的处理方法
来源:电工天下时间:2020-06-05 18:42:12 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器吸合失败的处理方法,交流接触器不吸合的原因,主要是接触器本身线圈没有得到供电电压,而线圈断线或衔铁卡阻极少见,接触器不吸合的几大原因。
交流接触器吸合失败的处理方法
交流接触器不吸合多数是接触器本身线圈没有得到供电电压,而线圈断线或衔铁卡阻极少见,判断时用万用表测量接触器线圈工作电压,无电压时继续查找线圈供电的相关电路,比如:线圈供电电源、按钮、与线圈供电相关的互锁按钮、互锁接触器的辅助常开、常闭触点,热继电器触点,定时器触点-等与本接触器线圈有串联关系的控制触点功能是否正常,最后找到本线圈不能供电的故障点。(当然如果线圈有电压不吸合,就直接换新即可)
1、接触器线圈断路;
2、检查电源电压是否达到额定电压的85%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。
3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V。
4、检查电源是交流还是直流。
5、检查电源开关是否接通,启动回路是否断路。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46