接触器常见故障有哪些?接触器故障处理方法
来源:电工天下时间:2019-12-08 10:25:06 作者:老电工手机版>>
有关接触器的几个常见故障,包括触头表面氧化、电弧烧蚀、卡阻等问题,并提供了接触器故障的三种处理方法,供大家参考。
接触器常见故障的处理方法

常用故障:触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。
一、接触器常见故障的原因
1、触头上有油污、花毛、异物;2、长期使用,触头表面氧化;3、电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等;4、运动部分有卡阻现象。
二、接触器故障的处理方法
1、对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。
2、如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。
即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。
对于铜质触头,若烧伤程度较轻,只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可,但不允许用细砂布打磨,以免石英砂粒留在触头间,而不能保持良好的接触;若烧伤严重,接触面低落,则必须更换新触头。
3、运动部分有卡阻现象,可拆开检修。