交流接触器安装与节能模块的使用

来源:电工天下时间:2019-10-11 15:53:03 作者:老电工手机版>>

本文介绍了交流接触器安装运行中的一些问题,交流接触器节能模块的功能与使用效果,交流接触器节能模块的安装应用,感兴趣的电工朋友参考下。

交流接触器安装运行问题

交流接触器

一、交流接触器运行问题

交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电设备的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器的线圈里仍然通着交流电,功耗比较大,所以线圈发热,噪声大比较普遍,不仅浪费电能而且线圈的绝缘容易老化使交流接触器的寿命缩短。

二、交流接触器节能模块的功能

在普通交流接触器上使用节能此模块后,交流接触器吸合状态下功耗大幅度降低,线圈温度也会大大降低,可以使接触器线圈的绝缘层不因为高温而老化,从而延长接触器的使用寿命。交流接触器吸合状态下噪音大幅度降低,改善接触器使用场所的环境条件。

普通交流接触器一般只能在线圈额定电压85%~110%的范围内工作,当线圈两端电压高于额定电压的110%时,交流接触器线圈有可能会因为发热而烧毁,在接触器上加装此模块后,交流接触器承受电压波动的能力增强,在操作电源电压过高的情况下,交流接触器线圈也不会因为发热而烧毁。

加入该模块后接触器吸合的声音清脆有力,吸合状态下的电流仅为不加装模块时的10%~40%,节电率为90%~60%。而且接触器吸合后的噪音降低,长时间使接触器保持吸合,接触器线圈表面无明显的温升,甚至还有凉的感觉,(电工天下 www.dgjs123.com)对CJ20-400A接触器试验,未加节能模块(线圈电压220V)接触器在吸合后达到稳定状态时的电压为220V、电流为0.615A、噪音为52.5dB、温度为105.2℃,安装模块后,达到稳定状态时的电压为220V、电流为0.184A、噪音为36.6dB、温度为26.8℃,视在功率的节电率为70%。

由以上试验可以看出:在接触器线圈回路里加装QCJ交流接触器节能模块后,接触器的电流、噪音、温升均大幅下降,证明模块对交流接触器具有减小线圈回路电流、降低噪音、降低温升的作用。

现在康保县所有路灯已经安装了该模块,彻底解决了接触器晚上工作时噪声对居民的干扰,节省了大量电费。

三、交流接触器节能模块的安装应用

在模块的顶部有两个输入接线端子,下部两侧各有两个输出导线,将模块下部的两根输出导线接交流接触器线圈的接线端(A1、A2),将模块顶端的输入接线端接交流接触器的控制电路。
节能模块的工作电压为AC220V,输入端只能接入220V的操作电源,严禁接入380V电源,但本模块的输出却可以驱动线圈额定电压为380V的交流接触器,此点请特别注意!

具体操作方法如果接触器线圈电压为220V,则只需将原接交流接触器线圈的导线从接线端子上拆下,接到本模块的输入端子上,再把本模块的输出导线接交流接触器的线圈即可(即把本模块串接到接触器的线圈回路里)。

如果原接触器线圈电压为380V,则要把本模块串到交流接触器的线圈回路里,同时还要把原控制线路两根电源线中的一根改接到工作N线上(原来的控制电源线接两根相线,电压为380V,现把其中的一根线改接到工作N线上,使控制电压改变为220V),如果原控制线路里还有额定电压为380V的指示灯、中间继电器、时间继电器等元件,还要把这些元件更换为额定电压为220V的元件。

如果是新装交流接触器的控制电路,建议购买线圈额定电压为380V的交流接触器,因为虽然本模块可以驱动线圈额定电压为220V和380V两种交流接触器,但380V的接触器所配用的模块比220V的接触器所配用的模块要小一档(或两档),在接触器主触点载流量相同的情况下,驱动380V的接触器所需要的电流会更小,节能效果会更好,且220V和380V接触器的价格基本相同,所以建议优先使用380V交流接触器。

相关文章
  • 交流接触器改直流运行节电电路的改造过程

    交流接触器改直流运行节电电路的改造过程

    有关交流接触器改直流运行节电电路的改造过程,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。

    时间:2021-05-17 09:34:25

  • 交流接触器安装调整三大注意事项

    交流接触器安装调整三大注意事项

    交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。

    时间:2021-02-09 05:58:18

  • 变频器输入与输出端为何要安装接触器与电抗器?

    变频器输入与输出端为何要安装接触器与电抗器?

    为何要在变频器的输入与输出端安装接触器与电抗器,接触器在其中的作用是什么,电抗器又是用来做什么用途呢,一起来了解下。

    时间:2020-12-06 18:12:24

  • 接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解

    接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解

    使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。

    时间:2020-12-04 09:15:47

  • 交流真空接触器的选用与运行维护项目

    交流真空接触器的选用与运行维护项目

    交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。

    时间:2020-07-04 10:22:16

  • 交流真空接触器的选用与运行维护要点

    交流真空接触器的选用与运行维护要点

    有关交流真空接触器的选用要求,以及交流真空接触器的运行维护的要点,包括运行中的检查项目、接触器的维护、触点系统维护、铁芯部分维护、灭弧罩部分维护等重点内容。

    时间:2020-05-12 14:06:54

  • 交流真空接触器运行的环境条件要求

    交流真空接触器运行的环境条件要求

    有关交流真空接触器的环境条件要求,包括交流真空接触器对环境温度、海拔高度、相对湿度、工作环境与污染等级的要求,确保交流接触器的正常稳定运行。

    时间:2020-05-12 13:54:57

  • 交流接触器与热继电器控制电机运行

    交流接触器与热继电器控制电机运行

    有关交流接触器与热继电器控制电机运行的方法,交流接触器常闭触点与热继电器的接线方法,以及交流接触器常开辅助触点的连接方法。

    时间:2020-05-11 13:37:35

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有