有关交流接触器吸合不正常的五个原因,交流接触器吸合不正常怎么办,交流接触器吸合过于缓慢,触头不能彻底闭合,铁芯产生反常噪声,可以参考下这里的处理方法。
交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能彻底闭合,铁芯产生反常噪声等不正常现象。
交流接触器吸合不正常的原因与解决方法:
1、绷簧压力缺乏,形成接触器吸合不正常;绷簧的反作用力过大,形成吸合缓慢;触头绷簧压力超程过大,使铁芯不能彻底闭合;触头的绷簧压力与释放压力过大,形成触头不能彻底闭合。处置的办法是恰当调整绷簧压力,必要时替换绷簧。
2、因为动态铁芯间的空隙过大,可动有些卡住、转轴生锈或变形,形成接触器吸合不正常。处置时可拆下动态铁芯进行检查,调小空隙,清洁转轴和支承杆,必要时替换配件。
3、因为操控回路的电源电压低于85%额外电压,电磁线圈通电后发生的电磁力小,(电工天下 www.dgjs123.com)不能将动铁芯敏捷吸向静铁芯,形成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此刻应将操控回路的电源电压调整到额外作业电压。
4、因为长时间频频磕碰,铁芯板面不平坦,并沿叠片厚度方向向外扩大,此刻可用锉刀修整,必要时替换铁芯。
5、短路环断裂,形成铁芯宣布反常动静。在这种情况下,应换上相同尺度的短路环。