首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器选择六个注意问题,电流互感器接线七大要求

作者:老电工时间:2019-08-27 09:14:11

有关选择电流互感器时的六个注意事项,以及电流互感器接线主要注意的七个方面,确保电流互感器的选择合理与正确。

电流互感器的选择与接线要求

一、选择电流互感器的注意事项

1、电流互感器的一次额定电压与其系统的额定电压相符合。

2、电流互感器的一次额定电流应在其正常负载电流的20%~120%。

3、电流互感器的二次负载,如仪表、继电器索消耗的功率(伏安数)或阻抗不应超过所选择的准确度等级对应的额定容量,否则将使准确度等级降低。

4、根据测量和保护的要求,选择电流互感器的适当的准确度等级。

5、电流互感器的台数可由供电方式和接线方式来确定。

6、根据电流互感器装设地点的系统短路容量校验其动、热稳定性。

二、电流互感器接线的注意事项

1、电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。

2、按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故

3、为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置。(电工天下 www.dgjs123.com)

4、对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中

5、为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。

6、为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

7、二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。

另外,二次侧开路使E2达几百伏,一旦触及造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。一切处理好后方可再用。

以上就是电流互感器选择时要注意的一些问题,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读