有关电压互感器二次绕组一端必须接地的问题,电压互感器一次绕组直接与电力系统高压连接,运行中电压互感器的绝缘损坏,高电压就会窜入二次回路,危及设备安全,电压互感器二次绕组要有一端牢固接地。
一、电压互感器二次绕组一端必须接地
电压互感器一次绕组直接与电力系统高压连接,如果在运行中电压互感器的绝缘损坏,高电压就会窜入二次回路,将危及设备和人身的安全。
因此,电压互感器二次绕组要有一端牢固接地。
二、电流、电压互感器的二次绕组只能有一点保护接地
国家规定:
流互感器二次侧绕组应有一端接地,而且只允许有一个接地点。低压电流互感器,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组也可不接地。
至于为什么电流、电压互感器的二次绕组只能有一点保护接地,这主要是出于安全上的考虑。
当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘*装置提供相电压。
二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种。
若互感器二次侧的绕组有两点接地,而不是一点接地,会发生什么后果?
这是不允许的,如果两点接地可能会造成环流,计量参数就不会准确了。一点接地,大地作为0点位,其他相电位是相对于0电位的电压。
当地网导通率良好的情况下,地线电位为0,相电压对应的是220/1.732。
假设单相短路,短路相的电压变为0,接地点的电压抬升为相电压,保护可根据这一特点选择故障相。
两点接地,当短路时,地网本身因短路电流流过两接地点之间会产生电位差,这样,接地点的电压抬升就不是相电压了,而是两个地电位和相电压之间的复合相量。电压相量的偏移会导致保护误动。
三、电压互感器一次绕组及二次绕组的接地的作用
在小电流接地系统中,电压互感器一次绕组联结成星形,若中性点不接地,其二次绕组不能测量相对地电压,为保证接于互感器二次绕组的继电保护装置和测控、仪表的安全,其二次绕组必须接地。
一旦互感器一、二次线圈间绝缘损坏,可防止在二次设备上发生高压危险。
一次绕组:工作接地;
二次绕组:为了防止高低压绕组间绝缘击穿造成设备很人身事故,TV的每一租绕组必须有一点接地 就是变压器的初级和次级的意思。初级(一次侧)接高压,次级(二次侧)接低压。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。