互感器二次负载测试试题
来源:电工天下时间:2021-05-30 09:15:43 作者:老电工手机版>>
有关互感器二次负载测试试题,包括电压、电流互感器二次负载测试的方法,电压、电流互感器二次负载测试的注意事项,互感器二次负载测试的技能考核标准等。
互感器二次负载测试试题
1 培训内容
1.1 电压、电流互感器二次负载测试的方法
1.2 电压、电流互感器二次负载测试的注意事项
2 技能考核标准
工种:电能表现场修校 岗位:工作班成员
考核时限 60min 题分 100
试题正文 互感器二次负载测试
需要说明的问题和要求
1、独立完成; 2、遵守有关安全规定; 3、填写测试记录;
工具、材料、设备场地
1、现场模拟装置一处; 2、互感器负载测试仪一台; 3、考试人员准备必要的工具; 4、记录一份;
作业方法 低压带电作业
人员组成 一人独立完成
评分标准 序号 项目名称 质量要求 满分 扣分
1 检修前准备 10
1.1 工具、材料 万用表、螺丝刀等工器具齐全、完好 5 1. 缺一项扣2分 2.不能使用扣2分
1.2 检查互感器负载测试仪及专用连线 互感器负载测试仪及专用连线完好 5 1. 缺一项扣2分 2.不能使用扣3分
2 安全措施及注意事项: 20
2.1 防止人身触电 1、低压带电作业应使用绝缘工具,站在干燥的绝缘物上。 2、测试绝缘线应绝缘保护良好,无损伤现象; 5 个人安全保护措施不到位扣2分
2.2 防止PT二次或电压短路 1、 做好电压连线绝缘隔离措施 2、 保证接线正确 5 措施不到位扣2—5分
2.3 防止CT二次开路 1、工作时应小心谨慎; 2、短路CT二次应使用专用的短路片或短路线,连接应牢固可靠; 3、 保证接线正确; 5 不按有关规定执行的扣2—5分
2.4 防止误碰其他设备 充分了解现场,与带电设备保持足够的安全距离 5 1.走错位置扣2分, 2.发生危险行为扣3-5分
3 操作方法及程序: 55
3.2 被测回路一般检查及接线检查 了解现场检查规范、正确(封印、外观、相序、接线、等)。 5 少检查一项扣1分
3.3 测试前准备 1.安装互感器负载测试仪电流、电压接线,拧上压紧螺丝, 2.取校验仪工作电源 5 操作不规范每次扣1分
3.4 测试线连接 1.使用互感器负载测试仪专用电流线,采用钳形电流表, 2.使用互感器负载测试仪专用电压线,连接互感器负载测试仪与联合接线盒电压端子, 3.选择合适的档位 5 1.操作不规范每次扣1分 2.档位选择不正确扣2分
3.5 连接后检查 1.检查各端子是否可靠, 2. 互感器负载测试仪供电电源是否正常, 5 检查有遗漏酌情扣2—5分
3.7 测量 1. 测量数据应全面, 2. 更改接线继续测量或拆除接线结束测量 20 数据不正确或是遗漏每项扣2分
3.8 记录 数据记录正确, 5 记录涂改、填写不规范每项扣0.5分,判断错误扣1-5分
拆除测试线 先拆除被试侧后拆测试仪侧 5 操作不规范每处扣2分
工作结束、清理现场 清点工具,检查作业现场,工作结束。 5 不清理现场,不及时履行工作终结手续扣1—5分
4 安全文明工作,办理工作结束 15
安全文明生产 1、安全工作,严格执行安全工作规程 10 违反安全工作规程,扣1—5分
2、文明工作,环境清洁,无野蛮作业 5 工作结束后不整理工具、材料,清理现场,环境脏、乱、差,扣1—5分
注:出现人身、设备事故取消考核
相关文章电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。
时间:2020-11-10 06:09:41
电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。
时间:2020-02-27 09:51:22
电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。
时间:2019-11-05 15:44:58
电压互感器二次绕组短路的问题

有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因

有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。
时间:2019-07-15 06:20:50
电流互感器发生二次开路问题总结

有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。
时间:2019-07-13 06:55:34