有关电流互感器变比的计算方法,低压电流互感器计算方式,电流互感器的二次侧电流,看要装的互感器的上端或下端是否有空气开关等。
低压电流互感器计算方式:(当月抄见电量—上月底数)乘以电流互感器变比。
例如,本月100KWH—上月50KWH=50*50/5,当月实际用电500KWH。
10KV计量,例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5*100,当月实际用电50000KWH。
电流互感器的二次侧电流始终是5A;10KV电压互感器电压一般是100V。
一般电流互感器变比为:?/5就是要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。来自:电工天下
比如实际电流为100A,那么可以选择150/5的互感器,如果实际电流是150A。
即可选择200/5的互感器,总之不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少),一定不要小于你测试电流,但也不能比实际电流大的太多,一半控制在实际电流的1.5陪就行。
另外的简单办法,看要装的互感器的上端或者下端有么有空气开关,如果有,看空气开关是多少A的,例如:空气开关为300A,那你就选择300/5的互感器。
5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样。5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍。
用5/100的互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A,以此例推。
附1,电流互感器的变比
根据 GB 1208-2004 《电流互感器》
CT一次电流标准值为:10A, 12.5A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A以及它们的十进位倍数或小数。其中,10A, 15A,20A, 30A, 50A, 75A为优先值,CT的容量是根据电缆长度、额定电流以及接线方式、负载功耗等来计算出来的。
500kV变电站CT额定电流一般选择1A,主要考虑CT距离保护、测控装置的距离较远,如果选择5A的额定电流,同样情况下,该CT的容量=25×额定电流1A的CT的容量。
附2,电流互感器的变比怎么计算使用?电流互感器用于测量用时,二次电流永远都是5A吗?
比如LZX-10这款电流互感器,额定一次电流有5~100,150,200,300,400..这么多个值,二次额定电流是5A。
如果测量时二次电流永远是5A,那我怎么知道被测的一次电流是多少安?
解答:
5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样.5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍.用5/100的互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A.以此例推。
附3,电流互感器变比计算问题
同样变比的…一个穿心一匝,一个穿心两匝…以200/5为例…计算出的互感器电流相差4被…电表度数按理说也应差4倍…在乘以变比倍数时得出结果不一样,都是同样一根线同样电流的情况下分析的啊… 比如说电流100,穿心2匝不是200吗.变比一个是40,一个是20.如果电流是100,那么100除以40=2.5穿心2匝200除以变比20=10,有什么错误?
解答:
变比就是匝数比,两匝和1匝就是2倍的关系,怎么弄出个4倍?要么按匝数变化修改变比,要么按安匝数计算,不能重复。
穿1匝:100除以40=2.5。穿2匝:100除以20=5 或者 100×2除以40=5。
附4,电流互感器变比计算
变压比为10000/100的电压互感器和变比为100/5的电流互感器扩程测得的电压表读数10v电流表读数为5A问被测电路的电压、电流各是多少?
附5:有关的换算步骤和公式是什么?
解答:10000/100则是100倍,测量出来的二次电压是10V,则一次电压为1000V。100/5 是20倍,测量出来二次电流是5A 则一次电流为100A。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。