有关电阻与消弧线圈并联接地方式的相关知识,高电阻并联自动调谐消弧线圈的组成,中性点的电阻与电抗器用串联或并联方式接入电网的换算关系等。
电阻与消弧线圈并联可充分发挥各自优势,达到正确选线、降低过电压倍数和消谐的效果。
高电阻并联自动调谐消弧线圈主要由接地变、700欧姆电阻、自动跟踪补偿消弧线圈、检测器和控制器等组成。
在测量系统Ic时一般利用消弧线圈中的电感和串联电阻计量,本方案由于电阻与电抗并联故需换算,中性点的电阻与电抗器用串联或并联方式接入电网,见图1。
其换算关系为
由于电阻与电抗并联,等值于电阻与电抗的串联,因此,即使在全补偿状态下也不会产生串联谐振。但为保证设备安全运行,一般要求消弧线圈脱谐度不宜过小,防止在谐振状态下使电阻长期通流发热而烧毁电阻。
由于自动调谐消弧线圈一般调谐可保证残流10A。此方式可保证熄弧和降低过电压的幅值,同时又能正确选线,是有较前途的一项技术。
有的单位采用中电阻选线,因电阻电流>50A,虽能正确选线,但易产生电弧重燃和过电压。