线路型避雷器

一、线路型避雷器是什么

6~220kV交流输变电线路用悬挂式有机复合外套氧化氧避雷器并联连接于绝缘子(串)两端,是为了限制线路雷电过电压,提高线路耐雷水平,降低系统因雷击故障引起的跳闸率专门设计的一种悬挂安装于输电杆塔上的新型避雷器。

二、线路型避雷器引用标准

1、GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器

2、JB/T 8952-2005 交流系统用复合外套无隙金属氧化物避雷器

3、JB/T10497-2005 交流输电线路用复合外套有串联间隙金属氧化物避雷器

4、GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合

5、JB/T 8459-1996 避雷器产品型号编制方法

三、线路型避雷器结构特点

1、设计合理,结构新颖,技术性能可靠,外形小巧、重量轻,安装灵活,抗拉强度高,耐碰撞,运输无破损;

2、引用硅橡胶外套金属氧化物避雷器的优点,整体模压一次成形,具有良好的密封、耐污、防爆、防潮性能,介电强度高、散热性能好、具有较大的过电压能量吸收能力。
 
四、最适宜应用线路型避雷器的范围

1、耐雷水平较底,雷击跳闸率偏高的输电线路

2、干旱、少雨的丘陵、山区等地区,不宜维护地区

3、接地电阻较高的杆塔及地区

4、较大跨距的过江杆塔

5、操作过电压较高,需要对在进入变电站前进行限制场合

6、严重污秽地区

五、线路型避雷器的使用条件

a、海拔高度不大于2000米

b、环境温度:-40℃~+40℃

c、最大风速不超过 35m/s

d、电源频率:48Hz~62 Hz

e、避雷器允许摆动,根据塔形,考虑悬挂方式