氧化锌避雷器电阻片电流的实验方法

作者:老电工时间:2019-11-15 09:21:04

有关氧化锌避雷器电阻片电流的实验方法,分为氧化锌避雷器电阻片电流、氧化锌避雷器型号电阻片电流、均压电容电流几个方面,一起来了解下。

氧化锌避雷器电阻片电流

1、氧化锌避雷器电阻片电流

在进行工频参考电压试验时,只要清洁表面的部分外套,就可消除瓷套外表面电流的影响,而在进行直流参考电压时,一定要采用缠屏蔽环的方式屏蔽掉瓷套外表电流,因为参考电压的泄漏电流为微安级。

运行时的解决方法是采用缠屏蔽环的办法把它与内部电流分开,目前采用避雷环的形式很多,但总的要求是缠屏蔽环必须缠紧,引下线采用带绝缘层的引线或引线有一定刚度,以避免接触氧化锌避雷器绝缘底座,分流内部电流。

瓷套内壁,绝缘支架电流正常情况下瓷套内壁电流,绝缘支架为微安级,如果受潮或绝缘支架有缺陷时,泄漏电流会明显增加,当由于密封不良,进水受潮时,会导致电阻片泄漏电流增大,绝缘电阻降低,收于受潮而引发的事故大都是沿受潮的内壁闪或沿氧化锌避雷器电阻片轴向闪络而导致对地短路。

2、氧化锌避雷器型号电阻片电流

氧化锌避雷器电阻片电流为毫安级,氧化锌避雷器电阻片电流IZ由容量性分量IC和阻性分量IT组成,在运行电压下,容量分量占的比例很大,而阻性分量占的比较很小,外施电压为正弦波时,容性电流也为正弦波。

阻性电流与外施电压同相,波形为非线性,为含有基波和高次谐波的畸变波,阻性电流是一个非正弦波物理量,在每个半波中,左右两个半波对称于经半波尖顶垂直于时间轴的直线,由基波和奇数高次谐波组成,由于阻性电流的谐波所占比例很小,谐波电流计算可以忽略不计。

3、均压电容电流

当施加电压为正弦波时,容性分量和阻性分量均为正弦波,符合氧化锌避雷器电容性设备的特征,均压电容器总电流由电容性分量和阻性分量组成。