什么是保护接零?为何要采用接零保护?
在中性点接地的三相四线制380/220V的低压电路中,为了保证人身安全,将用电设备如
电动机的金属外壳与电源接地的中性线直接连接,这种接地方式称为接零保护。
电动机进行保护接零以后,当发生绝缘损坏而使电动机外壳带电时,因为接地零线电阻值很小,所以这时相对中线(地)的短路电流很大,将使电路的保护装置,如
保险丝、自动空气保护开关等电气保护设备迅速动作而切断电源,以达到保护人身安全的目的。
另外,在中性点直接接地的低压三相四线制配电网络中,单纯采用
保护接地,是不能保证人身安全的。
因为人体一旦触及带电的电机外壳时,是处于与保护接地并联的位置,因此还有一定的危及安全的电流通过人体,有致命危险存在。
所以,在电源中性点直接接地系统中,采用接地保护是不够安全的,应采用接零保护。