危险场所的照明灯具怎么接地?

作者:老电工时间:2021-01-01 23:22:00

有关危险场所的照明灯具的接地方法,爆炸危险场所的照明灯具,其金属部分应通过专用接地线接地或接零,有具体的灯具接地线的示意图供参考。

危险场所的照明灯具的接地方法

有爆炸危险场所的照明灯具,其金属部分应通过专用接地线接地或接零,而不得采用引至灯具分支线的零线或吊灯钢管和其他金属部件为接地线。

灯具接地线的装设如图一和图二所示。图二b是错误接法,当数字4所示地点断线时,灯具外壳带电。

图一:中性线装有熔断器的线路上灯具接地示意图

1.相线  2.工作中性线  3.保护中性线  4.接中性线接头

图二:中性线未接熔断器的线路上灯具接地示意图

a.正确接法     b.错误接法

1.相线  2.中性线  3.接中性线接头  4.断线处