首页 > 用电知识 > 防雷接地

高层建筑电梯防雷接地保护的几种类型

作者:老电工时间:2019-12-02 09:42:50

有关高层建筑电梯防雷接地保护的几种类型,信号防雷基地是针对电梯计算机控制系统而言的,安全防雷接地保护是为保障人身安全的接地,防雷接地保护属于建筑电气设计与安装方面的内容。

高层建筑电梯防雷接地保护的类型

电梯计算机系统信号接地实际上为计算机各处理装置工作而建立的标准等电位点或面,它们实际上是高频接地,既考虑高频信号的接地。

在不考虑强点设备故障、雷电压影响及静电荷泄放问题上,允许采用浮地系统,但其对大地电阻应大于1MΩ。

1、信号防雷接地

信号防雷基地是针对电梯计算机控制系统而言的,它是为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。此住宅中的电梯产品其控制系统采用可编程控制器PLC。这一控制方式的控制中心CPU均以相当高的速度运行,其运行频率高达4MHz。

在如此高的频率下,计算机设备之间的连接电缆,就象天线一样,既可接收外部的射频干扰信号,也可向外辐射射频信号,引起计算机场地的电磁干扰。

由于电梯控制系统计算机运行电压低,通常为5~24V,故要求计算机场地内的数据处理装置各单元之间共模电压极小,为此需要设置一个能在计算机运行频率之下达到高质量、低阻抗、稳定电位的接地系统-信号防雷接地系统。

采用星状信号防雷接地系统。星状系统要求各接线根据信号流向一点,在建筑电气领域称为单点接地,该系统在10KHz~3MHz中应用较好。

2、安全防雷接地保护

安全防雷接地保护是为保障人身安全的接地,其实质是将设备各部件的所有可导电的金属外壳通过电气接线的方式将其强制性接地,从而避免设备金属可导电外壳可能出现的危险电压对人身和设备所构成的威胁。

规范中强调接地线接至主线柱的直接性,而不得串接,以降低总的接地电阻值,以保证电梯各电气用电设备在发生接地故障时,设备金属外壳不致产生足够大的故障电流使保护装置可靠动作。

3、防雷接地保护

防雷接地保护属于建筑电气设计与安装方面的内容,建筑物的防雷接地系统是为了引泄雷电能量,以保证建筑物及设备的安全。随着建筑科技的进一步发展,防雷体系进一步完善,加上电梯这一具有特殊机构层次性质的设备,将建筑物的防雷与电梯联系起来考虑。

电梯设备的安全接地保护采用等电位联接措施之后,对建筑物防雷及耐雷击的能力均会有不同程度的提高,对裸露建筑物外的观光电梯必须具备相应的防雷措施。

接地线可采用一根截面积24mm2铜芯电线首端与楼宇配电室内的PE线相连接,并可与电梯电压电缆同路敷设,接地线的末端与电梯机房内的辅助等电位板相连接。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读