小电流接地选线装置适合什么接地系统
在我国35kV及10kV电力系统大多采用小电流接地系统,包括中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。
小电流接地系统的优点在于,发生单相接地时当线路发生单相
接地故障时,故障电流的数值往往较
负荷电流小的多,故障相电压降为零,非故障相电压升高为相电压的√3倍,但三相之间的线电压仍然保持对称,对供电负荷没有影响,因此规程允许继续运行1~2h。
多数情况下故障能够自动消失并恢复绝缘,极大地提高了供电可靠性。
但是,随着电网规模的变化和大量电缆的应用,小电流接地系统发生单相接地时,非故障相电压升高对电网设备绝缘破坏情的况不断增加:发生间歇性电弧接地,由于过电压较高破坏作用相当大;发生恒定阻抗接地,工频过电压也会对设备产生损伤,这种损伤积累到一定程度会破坏设备绝缘性能。
很多变电站在单相接地持续长时间后发生了引发
电力电缆爆炸、避雷器、PT爆炸或
绝缘子闪络情况,易扩大为相间短路。
因此,迅速确定系统接地点消除单相接地故障对系统的安全运行有着十分重要的意义。
为了确定故障线路,传统的方法是用人工逐条线路拉闸判断哪条线路出现故障,由于各种原因有时寻找故障需要相当长的时间,降低了供电可靠性,影响了供电部门和用户的经济效益。
而人工拉路法选线每一次开关的断开和闭合都会对电网造成冲击,容易产生操作过电压和谐振过电压,频繁的开关操作也会减少开关使用寿命。
同时,随着对于综自和无人值班
变电站的增加,一是有时集控站值班人员发现和处理接地信号时间较长,尤其是夜晚发出的接地信号,容易造成带故障长时间运行;
二是逐条拉路寻找需要远方遥控操作,增加了设备的负担。
因此,快速准确的故障选线和定时跳闸有利于提高设备的使用寿命,提高供电可靠性;有利于减少维护检修负担和用户的停电概率,提高供电部门和用户的经济效益。