A类电气装置接地的一般规定_A类电气装置接地要求
来源:电工天下时间:2021-02-26 09:03:25 作者:老电工手机版>>
有关A类电气装置接地的一般规定,接地装置应充分利用自然接地极接地,设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,应降低接触电位差和跨步电位差。
A类电气装置接地规定
1、电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。
接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。
按用途接地有下列4种:
a)工作(系统)接地;
b)保护接地;
c)雷电保护接地;
d)防静电接地。
2、发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。
注:本标准中接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。
3、设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。接地装置的接地电阻可按附录A计算。
4、确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。
a) 在110kV及以上有效地接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值
式中:Ut——接触电位差,V;
Us——跨步电位差,V;
ρf——人脚站立处地表面的土壤电阻率,Ω·m;
t——接地短路(故障)电流的持续时间,s。
b) 3~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值
Ut=50+0.05ρf (3)
Ut=50+0. 2ρf (4)
c)在条件特别恶劣的场所,例如水田中,接触电位差和跨步电位差的允许值宜适当降低。
d)接触电位差和跨步电位差可按附录B计算。
相关文章建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地

建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
带金属外壳的用电器是否必须接地

在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法

三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
- 上一篇:10kv线路雷击闪络保护器需要接地?
- 下一篇:母线保护工作原理与分类





