在测高层建筑物接地时,阻值比地面阻值大,且显示数据跳动严重,其原因有哪些?如何避免建筑物接地时阻值超过地面阻值的问题发生呢?
高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。
测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,而产生严重干扰,使测量数据跳动。
解决方法:用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2端上(即电压极),这样能较好地解决测量高层接地电阻由于引线过长造成干扰影响。
使用接地电阻测量仪受现场环境因素影响,采取的简易测试方法。
由于受现场测试、场地和地理环境的局限,不能按使用说明书要求测试。
经验分享:将简易的测试方法作如下介绍:将测试线(20m,40m)与金属探针接好后,金属探针平放在水泥地面上,用布包好,用水浇布和金属探针(让水充分渗透水泥地内),此时便能开始测量了。
如果仪表显示器显示数值“1”和字符“open”,表示辅助接地电阻超过限制值(排除地下地理环境因素影响),而不能正常测量, 应该再浇水或更换测量点,直至显示值能正常显示数值。其测试结果与打地桩测试数据基本上一致
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。