有关零线与地线导致漏电保护开关跳闸的原因,漏电断路器出线端有不平衡负荷时,中性线有电流,中性线如果接地,则一部分电流被分流,使零序电流互感器不平衡,从而驱动断路器跳闸机构动作跳闸。
漏电断路器的原理:通过检测零序电流互感器中的不平衡电流达到漏电保护的目的。
零序电流互感器就是把通过断路器的相线、中性线全部穿过其中,按电流定律,同一截面电流代数和为零,当漏电断路器出线端有不平衡负荷时,中性线有电流,而此时中性线如果接地,则一部分电流被分流,使零序电流互感器不平衡,从而驱动断路器跳闸机构动作跳闸,相线漏电道理相同。
如果中性线连接不规范或接触不好,当三相负载不平衡时,中性线会产生电流和电压的,由于漏电断路器的N相是直通的,表面上断路器是断开的,实际上中性线是联通的。
所以,当线芯接地时,别的工作回路的平衡被破坏,就漏电跳闸。