接地棒与接地极有何区别?
来源:电工天下时间:2016-09-25 07:46:44 作者:老电工手机版>>
接地棒与接地极有何区别?
一、什么是接地棒
接地棒
接地棒,又名接地极,接地网。 接地棒是以提高接地导体内部导电性能,降低接地导体外部土壤电阻率为理论依据所设计生产的。产品具有施工简便、占地面积小、无环境污染、使用寿命长及阻值低等优点。
普遍适用于通信、电力、交通、金融、石化、建筑系统等诸多领域,如通信局(站)、移动基站、调度机房、变电站、高速公路设施、计算机房、智能化小区等对接地要求严格的单位和部门,采用该系统均可以构成性能优良的接地系统。
铜包钢材料由于具有良好的导电性能、较高的机械强度、尤其是外部包覆的铜层具有良好的抗腐蚀性能,已被广泛地应用于接地装置中。
美、英、德等国家在有关标准中都规定接地体、接地线均可采用铜包钢复合材料。
在我国,接地装置的防腐蚀性和可靠性已日益引起重视,采用铜包钢复合材料替代。
接地棒是什么?接地棒是停电检修高低压电路的工具,它是将检修线路断开后短路并接地,为检修人员的人身安全起到保障作用。
接地棒的分类
1、镀铜接地棒:在接地钢棒的外部覆一层0.254mm厚度以上的铜层,就叫镀铜接地棒,也叫铜覆钢接地棒等;
2、镀锌接地棒:在钢棒的外部进行热镀锌防腐处理;
3、石墨接地棒:用石墨材料制作成的棒状接地模块PTD-1型;
根据不同的地质情况,选择合适的接地棒。
临时用电接地棒长度为多少?
所有电机金属外壳须与保护零线连接,总配电箱及所有分配电箱必须做重复接地,大型机械也必须做重复接地,接地棒长度2米,间距2.5米,作环形连接,接点应固定牢靠,接地线一律用黄、绿双色线,不得采用其它颜色作为接地线,线路绝缘电阻应定期检测,并做好记录。
由上述规定知道临时用电接地棒长度为2米。
二、什么是接地极
埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合称为接地极。
接地极就是与大地充分接触,实现与大地连接的电极,在电气工程中接地极是用多条2.5M长,45X45mm镀锌角钢,钉于800mm深的沟底,再用引出线引出。
接地极和接地体的区别
按规范统称为接地装置。
但人们喜欢把人工接地装置(与现有的建筑物无关,需另外增设的,如打角钢桩)称为人工接地极。
把利用建筑物基础钢筋的接地装置称为基础接地体。
可见,极是较小的点,用于人工接地装置.体是较大的面,用于自然接地装置。
但较小的点,不是打桩,而用模块,又称为接地模块了。
接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。
接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。
实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。
土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。
因此,在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。
接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。
接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。
接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。
如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。
而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。
一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。具体参考接地规范,防雷接地、设备接地、静电接地等需区分开。
接地是防雷工程的最重要环节,不论是直击雷防护还是雷电的静电感应、电磁感应和雷电波入侵的防护技术,最终都是把雷电流送入大地。
因此,没有良好的接地技术,就不可能有合格的防雷过程。保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。
接地极的种类
埋入土壤中或混凝土中直接与大地接触的起散流作用的金属导体成为接地体。接地体主要分为自然接地体和人工接地体两类:各类直接与大地接触的金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等用来兼作接地的金属导体称为自然接地体。埋入地中专门用作接地金属导体称为人工接地体,它包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、接地模块、“高导模块”、高导接地极、高导地模。
接地极的分类
1、自然接地极采用自然接地的连接同设施的其他接地一起来保护系统。
2、人工接地极是深入潮湿土壤层来降低电阻的。深埋的接地棒、接地极或接地管,深埋的同时还要确保金属导体不会过度腐蚀。
3、垂直接地极最常用的是接地模块,镀铜接地棒,铜包钢接地极,电解离子接地极,接地极,接地棒。
4、水平接地极一般采用镀铜圆钢或镀铜钢绞线及铜包钢绞线,铜扁钢,铜包钢扁线。
如何做接地极?
接地极的做法是,一般情况下是用50*50的镀锌角钢长2.5米,垂直打入 地下(打入地下端做成尖头),角钢顶端距地面0.7米左右,一般是用3根角钢,每根角钢之间的直线距离大于5米,然后用40*4的镀锌扁钢把3根接地角钢焊接连通,就组成了一组接地极组,一般情况下防雷接地、保护接地的接地电阻须小于1欧姆。
三、接地棒与接地极的区别
在项目施工中,接地时经常使用到接地棒,有些工地使用的是接地极,这两种接地还是有区别的,不要混为一体。
接地棒和接地极差别虽然只有一字之差,在使用时也经常混为一体,但是这是错误的,接地棒和接地极还是有很大区别的。
接地棒是一个个体,多根铜包钢接地棒连接而成的导体成为铜包钢接地极,也就是说铜包钢接地棒小,铜包钢接地极大,铜包钢接地极是对铜包钢金属接地材料的总称。
当然它们的应用也差不多,铜包钢接地棒与铜包钢接地极应用在铜包钢接地材料适用于一般环境和潮湿、盐碱、 酸性土壤及产生化学腐蚀介质的特殊环境,广泛用于发电厂、变电站、输电线路杆塔、通讯基站、机场、铁路、地铁站、各种高层建筑、微波中继站、网络机房、石 油化工厂、储油库等场所防雷接地、防静电接地、保护接地、工作接地等。
接地极,是放置在大地或海水中的导电元件组,它可以提供直流电路的一点与大地之间的低阻通路,有在一定时间内连续通过电流的能力。
也就是埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合称为接地极。(电工天下 www.dgjs123.com)
接地极就是与大地充分接触,实现与大地连接的电极,在防雷工程中接地极是用多条2m和1.5m长的接地棒,钉于800mm深的沟底,再用铜包钢绞线或者裸铜线引出。
四、接地母线和接地极的区别?
区别:
1、接地母线是指将电流或电压接入接地网的连接线,或将接地极连接成一体的导体。
接地极是将电流或电压接入大地的放电通道,为减少接地电阻,一般成组使用构成接地网的电极。
2、接地极有平行和垂直接地极,埋在地下的一段角钢或扁钢。接地母线不一定是垂直的。
如砼杆的接地母线上段在砼杆的底部,有个螺栓与连接线固定,下端与接地极焊接着,它有部分是垂直的,一部分是平行的,有弯曲部分。
相关文章接地极怎么制作,接地极的简单做法

三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。