电缆桥架国家标准厚度
在中华人民共和国轻工业行业标准电缆桥架QB/T 1453-2003中可查,厚度误差桥架宽度有个最低厚度限制:桥架宽度≤400,厚度不低于1.5;400<桥架宽度<800,厚度不低于2.0;桥架宽度≥800,厚度不低于2.5。单位mm。
参考资料:电缆桥架QB/T 1453-2003
附1,桥架厚度国家规范
电缆桥架允许最小板厚:当桥架宽度B<100mm时 板厚1.0mm;100≤B<150时 1.2mm;150≤B<400时 1.5mm;400≤B≤800时 2.0mm;B>800时 2.5mm 。
盖板可以选择相应低一个等级的板材
你可以查看国标GB/T 23639-2009节能耐腐蚀钢制电缆桥架
JB/T 10216-2000电控配电用电缆桥架
JB/T 6743-1993户内户外钢制电缆桥架防腐环境 技术要求
MT 961-2005 煤矿井下用玻璃钢电缆桥架
QB/T 1453-2003电缆桥架
附2,桥架厚度的国标是什么?
桥架厚度的国际标准:
电缆桥架宽度≤150~ 1.0
150<电缆桥架宽度≤300~ 1.2
300<电缆桥架宽度≤500~ 1.5
500<电缆桥架宽度≤800~2.0
电缆桥架宽度>800~ 2.2
附3,板材厚度
钢制托盘、梯架允许最小板材厚度见表9
际4,桥架厚度国家规范
对桥架厚度国家规范,具体参见以下国家、行业标准规定:
GB/T 23639-2009节能耐腐蚀钢制电缆桥架
JB/T 10216-2000电控配电用电缆桥架
JB/T 6743-1993户内户外钢制电缆桥架防腐环境 技术要求
MT 961-2005 煤矿井下用玻璃钢电缆桥架
QB/T 1453-2003电缆桥架
附5,最新电缆桥架国标厚度是多少
规格不一样,厚度也相应不一样。
如下图:
最新电缆桥架国标厚度是多少?
暂无国家标准,需依据桥架材料、类型和规格确定。
常用桥架类型可参见:国家标准设计图集04D701-3《电缆桥架安装》中的数据。
常用钢制桥架的冷轧钢板最小厚度为1.0、1.2、1.5、2.0、2.2 mm五档,其中:宽度≤150mm的板厚≥1.0,宽度>800mm的板厚≥2.2。
可参见中国建设工程标准化协会标准:《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS 31:2006 第九页表。