在进行电气工程施工时,穿线时要遵守什么样的质量标准,需要视项目类型区别对待,三相或单相交流单芯电缆,不能单独穿于钢导管内,一般项目盒内穿线时要注意的问题很多,下面具体来看下。
1、主控项目
(1)三相或单相交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
(2)不同回路,不同电压等级和交流与直流的电线,不能穿于同一导管内;同一交流回路的电线,应穿于同一金属导管内,管内电线不能有接头。
检验方法:观察、实测或检查绝缘摇测记录。
2、一般项目
(1) 盒内穿线:盒、箱内清洁无杂物、护口,护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,留有适当的裕量。导线在管内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封良好,导线连接牢固,不伤线芯,搪锡饱满,包扎严密,绝缘良好。
检验方法:观察尺量检查或检查安装记录。
(2)采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择要保持一致,即保护地线(PE)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,相线用:A相—黄色,B相—绿色,C相—红色。
检验方法:观察尺量检查或检查安装记录。