首页 > 电工基础 > 电气工程

管内穿线时怎么放线及绑扎

作者:老电工时间:2022-08-05 11:50:19

有关管线穿线的小知识,管内穿线时怎么放线,怎么进行导线与带线的绑扎,放线前根据施工图确认好导线的规格、型号颜色,导线与带线绑扎时根据导线根数,采取相应的绑扎方法。

管内穿线时放线与绑扎方法

1、放线

(1)放线前根据施工图对导线的规格、型号颜色进行确认。

(2)放线时将导线放置于放线架上。边放边整理,不能出现挤压背扣,扭结,损伤绝缘等现象,将导线按回路绑扎成捆,绑扎时采用尼龙绑扎带,不允许使用导线绑扎。

2、断线

剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑:

(1)接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度应为150mm。

(2)配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2,出户导线的预留长度应为1.5m。

(3)公用导线在分支处,不可剪断导线而直接穿过。

3、导线与带线绑扎

(1)导线根数较少,比如只有二至三根,可以将导线前端绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。

(2)导线根数较多或导线截面较大时,可以将导线端部的绝缘层削去,将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读