自动喷洒消防泵的电气控制原理
自动喷洒用消防泵受水路系统的压力开关或水流指示(继电)器直接控制,延时启泵,或者由消防中心控制启停泵。
自动喷洒用消防泵一般为两台泵一用一备,互为备用,工作泵故障,备用泵延时自动投入运行的形式。
自动喷洒消防泵一用一备电气控制电路
发生火灾时,喷洒系统的喷头自动喷水,设在主立管上的压力继电器(或接在防火分区水平干管上的水流继电器)SP接通,其常开触头SP(1a-5)[8]闭合,使通电延时
时间继电器KT3[8]得电吸合。
经延时,KT3的延时闭合的常开触头KT3(1a-7)[10]闭合,使
中间继电器KA4[9]和通电延时时间
继电器KT4[10]得电吸合并自锁。若万能转换开关SA置于1#泵用2#泵备的位置,则1#泵的接触器KM1得电吸合,1#泵启动向系统供水。
如果此时1#泵故障,接触器KM1跳闸,使2#泵控制电路中的时间继电器KT2得电吸合,经延时,KT2的延时闭合的常开触头KT2(65-59)[25]闭合,KA4的常开触头[25]已闭合,使接触器KM2得电吸合,2#泵作为备用泵启动向自动喷洒系统供水。
当水泵作为备用泵运行时,水泵过负荷
热继电器不再使接触器跳闸,只发出报警信号。
根据消防规范的规定,火灾时喷洒泵启动运转1h后,自动停泵。
因此,时间继电器KT4的延时时间整定为lh。KT4得电吸合1h后,其延时断开的常闭触头KT4(7—9)[9]断开,使中间继电器KA4[9]失电释放。
KA4的常开触头复位,使正在运行的喷洒泵控制电路失电,水泵停止运行。
液位器SL安装在水源水池,当水源水池无水时,液位器SL的常开触头SL(1a-3)[7]闭合,使KA3[7]得电吸合,其在图区17、25中的常闭触头断开,使1#泵、2#泵自动控制电路失电,水泵停止运转。