首页 > 电工基础 > 电气工程

防爆电气设备接地保护的相关规定

作者:老电工时间:2017-03-10 14:45:22

防爆电气设备接地保护的相关规定

一、防爆电气设备接地的技术要求

所有电气设备都必须进行接地,以确保运行的安全可靠。对金属外壳和铠装电缆的接线盒,都必须具有外接地螺栓,并标出接地符号“〨”。对携带式和移动式电气设备,可不设外接地螺栓,但必须采用有接地芯线的电缆。

电气设备接线盒内部(当采用直接引入方式时,则在主空腔内部)必须设有专用的内接地螺栓、并标志接地符号“〨”。但电机车上的电气设备和电压不高于36V的电气设备除外。

对没有必要接地或不允许接地的电气设备,可不设内、外接地螺栓。Ⅱ类本质安全型的电气设备可只设专用外接地螺栓。

对内接地用的螺栓直径要求是:当导电芯线截面不大于35mm时,应不小于接线螺栓直径。当导电芯线截面大于35mmz时,应不小于连接导电芯线截面之半的螺栓直径,但至少等于连接35mm2芯线的螺栓直径。

对外接地用的螺栓直径要求是:功率大于10kW,的设备,不得小于M12;功率大于5kW至10kW, 的设备,不得小于M10;功率大于250W, 至5kW的设备,不得小于M8;当功率不大于250W, 且电流不大于5A的设备、不得小于M6;本质安全型电气设备和仪器仪表类,外接地螺栓能压紧接地芯线即可。

参考内容:
防爆电气设备安装-基本要求

电气设备的配电

进入爆炸危险场所的电源应采用3相5线制,即零线和地线分开;

如果是3相4线制,则应在安全场所首先转化为3相5线制;

保护地线的接地电阻应满足有关标准要求。

电气设备的接地

处于爆炸危险场所的电气设备外壳应与接地系统可靠连接;

电气设备的内接地端子应与电缆中专门配置的地线相连;

如果设备是安装在接地的金属构架上,或者设备采用接地良好的导管布线方式安装,则可视作已有外接地;

不能用输送可燃气体或液体的管道作为接地线

其他要求

电气设备的供电应设置适当的保护装置,以避免设备因过载、短路、断路或接地故障产生有害影响。例如,增安型鼠笼电动机应配置反时限保护装置。

防爆电气系统的配线要求

0区:只允许敷设本质安全电缆系统,并应考虑浪涌保护和防雷措施。

1区和2区:可采用电缆配线系统,也可采用电线管配线系统。

电缆配线系统
a)对于固定式设备允许使用塑料护套、橡胶护套或矿物绝缘护套电缆;
b)对于移动式设备必须使用重型(加厚)橡胶护套电缆,导线面积最小1mm2。

电线管(保护)配线系统-必须防止直接将电线管用作压紧螺母
a)电线管中允许使用绝缘单芯电缆或多芯电缆;
b)电线管中电缆的总面积(含绝缘层)应不超过电线管截面积的40%;
c)电线管进入或离开爆炸危险区域交界的地方必须按要求配置密封附件,并作堵封处理。

注意:采用地沟或桥架敷设的电缆或电线管应靠近危险侧较低的一侧或远离释放源。即当危险介质比重比空气重时,电气布线应在上侧,否则应在下侧。

二、常用防爆电气设备的安装要求

(1)隔爆型电气设备的安装要求

隔爆面应涂防锈油,不允许涂油漆或胶;

隔爆型电气设备电缆引入装置的橡胶密封圈的内径应与引入电缆外径相适应,并用原配压紧螺母或压盘充分压紧,不能直接用钢管或挠线管压紧密封圈;

冗余电缆引入口应用符合标准规定的盲垫进行堵封;

隔爆面紧固件应设弹簧垫圈,并充分拧紧;

用于外部导线或电缆接线的接线盒的电气间隙和爬电距离应满足标准规定要求;

特别注意北美进口的防爆电气设备电缆引入口的处理。

常用防爆电气设备的安装要求(续)

(2)增安型电气设备的安装要求

增安型电气设备引入电缆或导线应与连接件可靠连接,并满足电气间隙和爬电距离的要求;

电缆引入装置内的橡胶密封圈应用压紧螺母或压盘充分压紧;

冗余电缆引入口应用符合标准规定的盲垫进行堵封;

增安型电动机应配备过载反时限保护装置,保证电动机堵转时在电动机铭牌规定的时间内断开电源;

完成安装后的增安型电气设备的外壳防护等级应满足IP54要求。

常用防爆电气设备的安装要求(续)

(3)本安型电气设备的安装要求

没有采取特别保护措施的关联电气设备必须安装在安全场所;

关联电气设备的供电电源不应超过铭牌规定的最高允许电压;

关联电气设备与本安电气设备间连接电缆的分布电容和电感应满足产品说明书的要求;

关联电气设备应按规定要求接地(如齐纳安全栅接地应设两根接地线,且接地电阻应小于1欧姆);

本安电路的电缆应与其他电路分开走线;

连接电缆或导线的截面应满足规定要求,并满足500V绝缘要求;

不同本安回路的连接电缆或导线应采取屏蔽措施,屏蔽层应在安全场所接地。

常用防爆电气设备的安装要求(续)

(4)浇封型电气设备的安装要求

浇封型电气设备的供电电源的配置应满足说明书的规定要求,电源的预期断路电流应满足产品铭牌的规定要求;

产品的使用应遵守产品说明书规定的其他相关要求(如对于环境温度、湿度、介质、阳光照射等的限制条件);

浇封型电气设备连接电缆的延伸必须采用防爆接线盒过渡连接;

查看产品型号末尾有无“X”,如有则说明有特殊使用说明,应严格按说明书的要求使用。

防爆电气设备常见安装问题

接线盒不装压紧密封圈、平垫和压紧螺母,直接用电线管旋入(电缆引入处的螺纹一般为直螺纹,而旋入的电线管螺纹为带锥度的管螺纹,两者不配合。对于Exd产品达不到隔爆要求,对于Exe产品通常达不到IP54的外壳防护等级);

进口电气设备未经国内认证,且安装不符合中国国家安装规范要求;

一个电缆引入口穿多根电缆或电缆和导线的混合,或电缆护套外径尺寸与密封圈不匹配(不满足±1mm要求);

冗余电缆引入口没有按规定使用金属堵板封堵,有的密封圈堵板和平垫圈的相对位置不对;

户外用电气设备不满足IP54的基本(环境适应性)要求,设备进水现象严重;

接线盒内部电气间隙和爬电距离不满足产品规定的使用要求,有的丢弃原配的接线端子,直接采用绞接;

危险区域内电源的中性线N和地线PE没有严格分开;

不同区域界面没有有效隔离;

防爆电气设备常见安装问题(续)

本安与非本安电路没有分开走线;现场设备采用了本安设备,但控制室没有配安全栅;组成系统的设备不满足参数匹配要求(未经回路安全评定);安全栅布置不能满足本安与非本安电路分开走线的要求;不合理的设计:隔爆型仪表,控制室一侧配安全栅;

不带电的金属裸露导体(如电缆布线的电气设备外壳)没有可靠接地;

设备选型方面存在误区:氢气爆炸性危险场所以实际使用量较少为理由采用IIB级防爆电气设备,没有按规定采用IIC级防爆电气;

照明灯具与接线盒之间的接管没有采用原装配件,致使连接结构不满足电缆引入要求;

部分电气设备不具备整机防爆合格证书。如风机、排风扇等;

在爆炸性粉尘危险场所选用气体环境用防爆电气设备;

采用本安防爆技术消防设施系统中配置的齐纳安全栅没有可靠接地。

电气整机防爆

“电气整机防爆”是指对设备制造、工程设计、安装使用和维修等各方面安全工作的全面要求;

在我国爆炸危险场所中的电气设备和线路存在诸多不防爆环节:如主机防爆、附件不防爆、仪表不防爆;同类设备一部分防爆、另一部分不防爆;防爆设备型号不全,系统配置不合理;备件不配套及施工存在问题等,都是不满足“电气整机防爆”要求的表现;

“电气整机防爆”概念最先由《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》针对我国在防爆电气设备应用中存在的上述实际现状而提出的,其目的是为了消除爆炸危险场所设施的危险因素;
因此,防爆电气设备的设计、生产、检验、安装、使用和维护各环节的相关方必须基于“电气整机防爆”要求各司其职。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读