依爱消火栓按钮怎么接线?

作者:老电工时间:2022-01-22 07:58:16

依爱消火栓按钮的接线方法

依爱消火栓有两种,一种是EI6022,另一种是EI6023。

依爱消火栓的接线要求:

1、共需要4根线,2根信号线,2根启泵线;

2、EI6022有四个接线端子,S+、S-接信号,COM、NO是常开点用来起泵;

3、EI6023有留个接线端子,S+、S-接信号,COM、NO是常开点用来起泵,RUN+、RUN-是运行反馈(24V有源输入)。

依爱有两种消火栓按钮:J-SAP-EI6022型消火栓按钮和J-SAP-EI6023型消火栓按钮。

这种布线方式用EI6022肯定没问题,如果选择EI6023就有问题,EI6023是六根线,两根信号,两根常开点起泵,另外两根有源反馈。

这种情况需要知道消防泵是怎么接线的,可以把常开点一段和有源反馈端通过24V共地的方式来实现。