消防电源与应急照明系统的构成与功能
一、消防电源
在火灾发生后,一切救助活动,如消防人员照明和排烟等都需要用电。
所以,在消防报警系统中需要有一个专用的供电系统,该系统即使在火灾发生时也能正常地独立地工作,能够确保消防报警系统工作时所需要的用电。
这样的一个供电系统要求达一级
负荷供电,通常采用柴油发电机组作为备用电源。【
消防电源与应急照明系统的构成与功能】
1、电源插座
消防电源插座有二种:
·三相用插座
·单相用插座
不管是三相的还是单相的插座,它们都被设置在每层专供消防设备使用的电源配电箱内,全部的器件和导线等都应采用耐火、耐热阻燃型。配电干线不宜与其它系统的
配电线路同槽(管)敷设。
2、监控点及功能
消防电源系统的监控点及其功能如下:
·低压配电柜电压、电流
二、应急照明系统
当火灾发生时,电线可能被烧断,有时,火灾就是由电线的短路等原因引起,为了防止灾情的蔓延扩大,必须人为地切断部分电源。
这种情况下,为了保证人员能安全顺利地疏散和要害部门能够继续工作以及组织救援工作,在消防联动控制系统中,除了之前介绍的几种联动功能外,系统设计中应考虑应急照明和疏散指示标志灯以及事故报警通信等问题。
1、应急照明
消防应急照明系统通常采用火灾应急照明灯。
照明设备所使用的电源由柴油发电机组提供,在应急照明
配电箱中设有市电和柴油发电机组供电电源的自动切换装置以便在市电被切断的情况下及时提供发电机电源(或蓄电池电源),保证备用电源立即供电。
应急照明灯的工作方式可分为专用和混合用二种。【消防电源与应急照明系统的构成与功能】
专用的应急照明灯平时是关着的,火灾事故发兰后立即自动启开发光。
混合用照明灯与正常的照明灯没有什么二样,平时它作为工作照明的一部分提供照明。
混合用照明灯一般装有照明开关,必要时,即火灾发生时强行使它发光。
应急照明分为事故照明与疏散照明指示标志灯,一般在市电停运时使用。
为了保证应急照明灯迅速发光,通常采用白炽灯为宜。
一般在高层楼宇的疏散楼梯、防烟楼梯间的前室、消防电梯及其前室、
配电室、消防控制中心、消防水泵房、自备发电机房等重要地方与部分设置火灾事故工作照明灯,并应该保证其亮度达到继续工作所需要的亮度在商场营业厅、展览厅、多功能厅、娱乐场所等人员密集的地方以及疏散走道等地方设置火灾事故疏散照明灯。
疏散指示标志灯通常安装在疏散通道、通往楼梯或通向室外的出人口处,并采用绿色标志,安装在门的上部。
2、应急照明监控功能
应急照明监控点及监控功能:
·各防火分区或各楼层应急照明电源供电状态
·各防火分区或各楼层应急照明电源供电控制
由于应急照明系统在火灾发生后所扮演的重要角色,对它的可靠性的要求显得特别重要。
因此,在消防监控中心应该设置应急照明电源的手动控制开关,以便在必要时由人工来启动应急照明电源的开关。