首页 > 电工基础 > 电气工程

电气控制柜元器件安装图纸阅读说明

作者:老电工时间:2020-02-02 10:09:10

有关电气控制柜元器件安装图纸阅读说明,组装前看明图纸及技术要求,检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符,各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合规定。

电气控制柜元器件技术要求

组装前,先看明图纸及技术要求。

检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符。检查元器件有无损坏 、划伤、松动,可动部件是否活动灵活。

必须按元件安装图安装,留有足够的电气间隙,对于发热较大元件应安装在柜体上部或靠近散热风扇,同时左右上下应留有足够的散热空间。

元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下。同一型号产品应保证组装一致性。

面板、门板上的元件中心线的高度(箱柜体现场安装后)应符合下表规定:

元器件安装应符合以下条件:

1、操作方便

元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。【电气控制柜元器件安装图纸及技术要求】

2、维修容易

可以较方便地更换元器件及维修连线。

各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合规定。

保证一、二次线的安装距离。柜内一次母线安装中,不同相的裸露载流部分之间及裸露载流部分与非绝缘的金属柜架之间的电气间隙应不小于20mm(400VAC线路),二次部分电气间隙不应小于2.5mm(220VAC线路)。 10KV线路的电气间隙不小于125mm

组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层(防氧化接触不良),对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏或镀锡。

对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。

主回路上的元器件,一般如电抗器,变压器,变频器,软启动器,开关电源等需要接地,断路器不需要接地。

电抗器接地:

对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装

所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线 上 。

每组接线端子附近有标记牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的 标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。

器件的标记代号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目。

安装于面板、门板上的元件、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方,如下方无位置时可贴于左方,但粘贴位置尽可能一致。

保护接地连续性:(电工天下 www.dgjs123.com)

保护接地连续性利用有效接线来保证

柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处),或者刮去绝缘层后连接地线

柜门接地线低压柜不小于2.5m㎡,高压柜不小于4m㎡。

门上的接地处(红圈处)要加“抓垫”,防止因为油漆的问题而接触不好,而且连接线尽量短。

安装因振动易损坏的元件时,应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震

对于有操作手柄的元件应将其调整到位,不得有卡阻现象

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读